Presión de la instalación

Enviado hace 7 años
Hola,
Estoy realizando varías instalaciones de rociadores con el programa, al predimensionarlos siempre me sale 4 bar de presión, viendo los resultados con este valor la presión en cada rociador es alta. Lo que hago es modificar la presión nominal del equipo de bombeo de tal forma que me salga la presión en el rociador más desfavorable muy cerca de 0,35bar y me cumpla. ¿Sería correcto esto? ¿Tendría que modificar el caudal también?  
Gracias
Enviado hace 7 años
ROwin selecciona 4 bar porque ésta suele ser la presión nominal más baja de los grupos contra-incendios estándar del mercado, no obstante, si el abastecimiento es de otro tipo, y puede tener presiones nominales inferiores, siempre existe la posibilidad de forzar un valor menor y simular el comportamiento de la instalación para comprobar si todo se comporta de forma correcta.